问题:我家刚做完
水路改造,共做了3次打压试验,前两次打压均不成功,我们用
水泥砂浆对管
道进行了修复。最后一次打压试验时,压力打到0.8兆帕,且15分
钟内无变化,但20分钟时指针开始下降,30分钟时压力降到约0.7兆帕。
施工
人员说仅下降了0.1兆帕,且没有
发现漏水处,应该没问题,就没再检查。请问
专家,这种情况下是否应该彻底排查管道是否有渗漏?需要再做打压吗?若现
象与前次相似该怎么办?
解答:水路改造完工后,应用试压泵对水管进行打压试验,目前,国家对
家装水路验收时的掉压幅度没有具体规定。一般情况下,打压压力在0.6兆帕—0.8兆帕之间,压力稳定后,30分钟内压力下降不应超过0.05兆帕。
这位读者家的压力在30分钟内由0.8兆帕下降到0.7兆帕,足足降低了0.1兆帕,说
明水路管道还有漏水处,应逐步排查。由于各家的走线不同,排查没有固定方
法。排查、修补后,为避免管道再次出现渗漏,还要做打压试验,如果仍然掉压,就要再次排查管道。
元洲
装饰工程部经理 王恩来