我是一块砖 2008-3-14 18:18
补管道后还要再打压,专家解答读者疑惑
问题:我家刚做完[wiki]水[/wiki]路改造,共做了3次打压试验,前两次打压均不成功,我们用[wiki]水泥[/wiki]砂浆对管[wiki]道[/wiki]进行了修复。最后一次打压试验时,压力打到0.8兆帕,且15分[wiki]钟[/wiki]内无变化,但20分钟时指针开始下降,30分钟时压力降到约0.7兆帕。
施工[wiki]人[/wiki]员说仅下降了0.1兆帕,且没有[wiki]发现[/wiki]漏水处,应该没问题,就没再检查。请问专家,这种情况下是否应该彻底排查管道是否有渗漏?需要再做打压吗?若现[wiki]象[/wiki]与前次相似该怎么办?
解答:水路改造完工后,应用试压泵对水管进行打压试验,目前,国家对家装水路验收时的掉压幅度没有具体规定。一般情况下,打压压力在0.6兆帕—0.8兆帕之间,压力稳定后,30分钟内压力下降不应超过0.05兆帕。
这位读者家的压力在30分钟内由0.8兆帕下降到0.7兆帕,足足降低了0.1兆帕,说[wiki]明[/wiki]水路管道还有漏水处,应逐步排查。由于各家的走线不同,排查没有固定方[wiki]法[/wiki]。排查、修补后,为避免管道再次出现渗漏,还要做打压试验,如果仍然掉压,就要再次排查管道。
[wiki]元[/wiki]洲[wiki]装饰[/wiki]工程部经理 王恩来